Искать  
 
   
 
Обследование здания
Отправлено: 28 Сентябрь 2026 05:13 P.M.   [ Игнорировать ]
Новичок
Rank
Всего сообщений:  43
Зарегистрирован  2025-11-24

Приняли квартиру от застройщика, начали делать ремонт. Когда сняли гипсокартонный короб, закрывающий общедомовую шахту, увидели, что несущая пилона кривая, идет винтом, а вертикаль завалена сантиметров на пять. Застройщик говорит — это норма, штукатуркой вытянем. Как доказать, что стена бракованная и это нарушение геометрии каркаса всего этажа?

Профиль
 
 
Отправлено: 28 Сентябрь 2026 09:26 P.M.   [ Игнорировать ]   [ # 1 ]
Новичок
Rank
Всего сообщений:  46
Зарегистрирован  2025-11-24

У нас с вами, случайно, не один застройщик? Столкнулись с ситуацией один в один, побегали тогда знатно, пока подробнее у КСБ не посмотрели про нормы. Вызывали оттуда инженера, он официально провел замеры отклонений всех несущих осей по этажу. На основании этого детального отчета с фотофиксацией приборов юристы быстро заставили застройщика выплатить компенсацию за вынужденное усиление стены металлом.

Профиль